[linux] Re: issue met rs485 converter

Geert Stappers stappers op stappers.nl
Zo Mrt 9 15:35:02 CET 2008


Op 08-03-2008 om 15:07 schreef Hugo van der Kooij:
> Folkert van Heusden wrote:
> |>>>> raar probleem: externe rs485->rs232 converter doet 't perfect onder
> |>>>> windows met hyperterm maar niet onder linux met minicom of wat regels
> |>>>> c-code. wat kan de ooorzaak zijn?
> |> Vertel eens
> |> * over de hardware configuratie.
> |>   ( is het RS485 stuk 2-draads of 4-draads )
> |
> | 2-draads
> 
> Ergo. Je moet je handshakes regelen. Hoe doe je dat?
> 
> Ik denk dat het alles te maken heeft met wat je met alle control
> signalen geregeld hebt. En daar heb je niets over beschreven terwijl het
> wel van belang is.

Het antwoord van de issue met de RS485-RS232 converter zal inderdaad
in het electrisch schema van het "kastje" staan. Daar is terug te vinden
welk RS232 signaal de transmit-enable van de RS485 bedient.


Cheers
Geert Stappers

P.S.
Toch een toelichting: De binnenkomende RS485-berichten gaan goed omdat
recieve altijd aanstaat. Voor RS485-bericht naar buiten moet
transmit-enable actief zijn. (Iets wat Hyperterm (toevallig???) doet)



More information about the Linux mailing list